BMV 712 Victron

Rekommendera Poster

Hej !

Victron 712 skall väl synka sig själv väl.För där står 0 och jag synkade manuellt efter månad.

Körde ned AGM batterierna till 12 ,4 Volt och dom absorberade vid 14,3 volt.Flöde låg på 13,8 Volt .så nu använder jag dom igen.

Har 1428 AH i banken.Det är sunwind AGM batterier.

Skall jag nollställa alltihopa och börja från Början ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det finns flera inställningar som påverkar synkningen till 100% SOC i BMV712. Det är lättare att svara om du anger dina inställningar och hur du laddar batterierna.

Primärt är det Battery capacity, Charged voltage och Tail current som är intressanta i dina inställningar. Skicka några skärmdumpar på dina inställningar och berätta hur du laddar batterierna. Är det bara landström, bara solpaneler, hur stora paneler, hur stor laddare, vilken/vilka regulatorer till solpanelerna etc?

 

Du har ju en väldigt stor batteribank och man ska komma ihåg att det tar ganska många timmar med laddning innan batteribanken kommer upp i 100% då de sista 20% går långsamt. Men att mätaren visar 0 (antar det är %) tyder på att något är fel. Laddning, batterier eller inställningar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

BMV 712 

1428 AH AGM batterier

2300 W solpanel

tristar 60 A

Tog några skärmdumpar

Synkroniserar inte på en månad ,så jag nollställde och synkade manuellt.

Kört ned batterierna till 12,4 volt.och den gick tillbaka som det skulle men inget visades på mobil appen.Så jag skickar lite bilder på detta.

Tänkte den skulle synka automatiskt,men det gör den inte.Annars så funkar allt som det skall ...

Screenshot_20260429-145913.jpg

IMG_0235.JPG

IMG_0236.JPG

IMG_0237.JPG

Redigerad av rolle50

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Lite svårt att se ena bilden men värdena i inställningar ser rätt bra ut tycker jag. Är dock ingen specialist på BMVn.

Jag vet att Tristar gör regulatorer till solpaneler. Är det en sån du har? Eller gör de också "landströms-laddare" och det är en sån du menar?

Om det är en regulator så undrar jag hur länge den har laddat och hur den är inställd. Det är ju inte sol 24 timmar / dygn så att ladda hela din bank till 100% tar säkert några veckor under våren om inget annat är inkopplat.

Om det är en landströmsladdare. Hur länge har den varit inkopplad och hur är inställningarna på den?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Tail current är ju relaterat till totala batterikapaciten om jag kommer ihåg rätt, är laddningsströmmen mindre än det så tolkas batterierna som fulladdade efter tiden i detection time och om charged volt är uppfylld.

 

Redigerad av micke_102
Fyllt på

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Jag fick laborera lite med mina inställningar.

 

Läs detta som är saxat från Victrons sida:

 

När ett batteri laddas sjunker laddströmmen i takt med att spänningen stiger (i absorptionsfasen). Tail current är den låga strömnivå som batteriet tar emot precis innan det är helt fullt. När laddströmmen faller under detta inställda värde, räknar Victron-monitorn ut att batteriet är 100% fullt och nollställer sig. 

 

Rekommenderade Inställningar

Bly/AGM/GEL: Vanligtvis 2% till 4% av batteribankens kapacitet (Ah).

 

LiFePO4 (Litium): Ofta rekommenderas ett lägre värde, typiskt 2%.

 

Exempel: Om du har en batteribank på 200Ah och ställer in 2%, blir tail current 4A (). 

 

Synkronisering: Utan korrekt inställd svansström kan din batterimätare visa 90% trots att batteriet är fullt, eller 100% trots att det är tomt.

Redigerad av patrikflink
  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
36 minuter sedan skrev patrikflink:

Synkronisering: Utan korrekt inställd svansström kan din batterimätare visa 90% trots att batteriet är fullt, eller 100% trots att det är tomt.

Och det är den sista delen i den meningen, att det visar 100% trots att det är tomt, eftersom TS har synkroniserat manuellt, som gör att jag anser vi behöver mer info om hur banken har laddats. Men TS återkommer inte med de uppgifterna så då kan iaf jag inte komma med fler råd.

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

BMV-712 modellerar ju bara med några roliga parametrar. Om man skall använda svansström för att bedömma SOC så kräver det en stabil laddare. Om man laddar med solpaneler så kan laddströmmen falla på grund av att solen går in i ett moln, Då tror BMV att batteriet är fullt. 
(Detta resonemanget har fått från Andy i Off Grid Garage)

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan skrev anuba:

BMV-712 modellerar ju bara med några roliga parametrar. Om man skall använda svansström för att bedömma SOC så kräver det en stabil laddare. Om man laddar med solpaneler så kan laddströmmen falla på grund av att solen går in i ett moln, Då tror BMV att batteriet är fullt. 
(Detta resonemanget har fått från Andy i Off Grid Garage)

Ja, håller med, men @rolles problem var väl att BMVn visade 0 och jag antar att han menar 0% i SOC. Men det har vi inte fått bekräftat än.

2026-04-29 vid 11:06 skrev rolle50:

Victron 712 skall väl synka sig själv väl.För där står 0 och jag synkade manuellt efter månad.

Vi kan fortsätta att anta olika saker men så länge vi inte vet hur laddningen sker med tid samt värden på inställningarna i laddare och regulator, om alla kablar är utan ärgning och korrekt åtdragna mm så kan vi nog inte hjälpa så mycket mer just nu gissar jag.

  • Gilla 1

Dela detta inlägg