Undrar hur grov kabel jag ska ha mellan solpanel och regulator samt vidare till batterier?

Solpanelen är på 125W och regulatorn är MaxPower. Skulle gissa att avståndet från soilcell till regulator är runt 4-5 meter.

Tips & råd mottages tacksamt:)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vid 2.5mm2 tappar du ca 0.4v  & vid 4mm2 ca 0,2v på 5meter
Själv skulle jag välja 4mm2 eller 6mm2 beroende på vad som passar i genomföringar m.m.

På vår 50w panel passade 4mm2 högtalarkabel bra i genomföringarna i panelens kopplings box

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tänk på att du har 25 V att ta av minus batterispänningen.

Ett spänningsfall på 0,4V blir nästan inte mätbart.

 