Blanda 2.5mm med 1.5mm kabel

Rekommendera Poster

Hej,

Jag håller med att renovera köket. Min elektriker har dragit 20mm flexrör som har 5G 2.5mm^2 el kabel till köket och sen kopplade den till 2 kopplingsdosor. och sen han skarvade 1.5mm^2 kabel till den 2.5mm kabel i kopplingsdosa och kopplade den till eluttag för kyl och till eluttag för frys. Han gjorde samma sak för den andra kopplingsdosa och kopplade kabeln till en uttag för inbyggnad och en för mikrovåg. Varje vitvaror har en separat säkring.

Frågan är: Kan man blanda 2.5mm och 1.5mm? Kan man ha 16A säkring till ugn i det här fallet? 

Hälsningar
Joseph

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Om du pratar starkström (vilket det låter som), så skall man ha behörighet för att dra el. Med tanke på dina frågor, har du inte det. Har din elektriker det..?

Redigerad av Peter_K

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Svar ja på att börja med 2,5 mm² från central och gå ner via kopplingsdosa till 1,5 mm² men då är det 10 A säkr som gäller.

 

Vad är det för ugn som kräver 16A?

Men svar nej. Ska man ha 16A så får man tråda om till 2,5 mm² från kopplingsdosa till ett 16A uttag, men då måste den gå på egen grupp i centralen. Dvs inget annat som är draget med 1,5 mm² får vara med.

 

Peter_K har en poäng här

Redigerad av Gelis

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om man delar en trefasgrupp på tre enfasiga så ska de ha en likvärdig förbrukning ( EJ blanda 16A o 10 A) samt att om det är automatsäkringar skall de vara föreglade ,dvs, om en säkring löser ut så skall den dra med sej de två andra säkringarna.

Om man går ner på 1,5 kvadrat i rör ( dold förläggning) så är det 10 A som gäller.

En del ugnar skall faktiskt ha 16A , inte helt ovanligt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

@Gelis @elektrikarn

Om man börja med 2.5 och sen från kopplingdosa man går ner till 1.5 kan man ha 13 A säkring för ugn(tror att mitt ugn behöver 13A) då? 

I generalt kan man ha 13 A säkring om man använder 1.5mm kabel? Tänkte att byta säkring till vardagrum till 13A istället. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du har rätt i att man kan använda 13A säkring på 1,5 kvadrat men det finns lite förbehåll . Tycker personligen inte att det är riktigt rumsrent att använda den vid dold förläggning till en ugn som kan ligga o lasta i ett par timmar. Däremot kan det vara bra med 13A B- karaktestik många ggr i stället för 10 A C- karaktestik , för en microvågsugn tex eller en vattenkokare ( hög effekt under kort tid) men det finns säkert fler åsikter.

 

Glömde nämna för de som inte är nördiga C-karaktestik motsvarar ”trög” B motsvarar ” snabb” 

mvh

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...