Fogden 32 Postad 28 Juni , 2021 Hej Har ett problem Skall montera en Side-Power fjärrkontroll Har en side-power bogpropeller 24v Lewmar ankarspel 12v och har skaffat 2st convertet 12-24v eller 24-12v vet Ej vilken av de båda som är best att använda fjärren är på 8-30v mvh Fogden. ( Hamn ) ej krono Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 28 Juni , 2021 Är det ingen som har någon idé hur jag skall göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 29 Juni , 2021 19 timmar sedan skrev Fogden: har skaffat 2st convertet 12-24v eller 24-12v Vet inte riktigt om jag fattar frågan. Har du skaffat 2 convertrar eller? Har för mig att det är olika fjärrar för olika spänning, är det den frågan du avser? Jag vet inte om det går att konvertera signalen till prylarna via en converter eller om det blir knas. Varför inte kontakta Sleipner? Fick bra svar från dem när jag installerade min (12V) fjärr. Linus tror jag han hette som svarade på frågor om el. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 29 Juni , 2021 Ja det är 2st convertet det är mellan 8-30 v på sändaren/mottagaren men skall ta kontakt med sleipner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 243 Postad 29 Juni , 2021 Om jag fattat dig rätt är det Sleipners standardfjärr, som har knappar för bogis och ankarspel. Då bör du kunna koppla in den direkt mot bogisen, 24V-matning via säkring och brytare, men även mot ankarspelet. Detta eftersom fjärrmottagaren har reläutgångar för styrningen av ankarspel, dvs det spelar ingen roll vad fjärren själv gå på för spänning för att styra dem. Vet inte riktigt var du hade tänkt använda konverterarna mellan 12-24V ? Men du fick väl med lite dokumentation såsom installationsanvisning när du skaffade fjärrenheten ? Annars finns den på nätet. Läs i den, det finns en hel del kopplingsexempel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser